浅谈幕墙设计说明
设计说明作为幕墙设计的纲领性描述,起着非常重要的作用,是供审图方核对性能指标、施工方选用材料的依据。但它也往往为设计人员所忽略,为贪图省力而简单拷贝其它工程的设计说明,而不加以核对修改。这往往造成大量的错误和遗漏。我们归纳整理了以下要点,希望引起幕墙设计师的注意。
1.说明地面粗糙度和抗震设防烈度。
2.结构的设计使用年限。
3.钢材的牌号和质量等级。
4.焊条型号、焊缝形式和焊缝质量等级,用图例的形式说明各种焊缝的要求。
5.全隐框、半隐框、全玻璃幕墙和点支式玻璃幕墙都必须采用中性硅酮结构胶。硅酮结构胶和耐候密封胶必须在有效期内使用。明确硅酮结构胶相容性试验和复验的内容要求,不合格不得使用。除全玻幕墙外,不应在现场填注硅酮结构胶。
6.对所有玻璃类型进行描述,包括玻璃厚度、镀膜类型、是否钢化、中空、夹胶。
7.说明主要受力铝合金型材的牌号和状态以及最小壁厚。
8.花岗石板材的弯曲强度应经检测机构实测结果其值不应小于8Mpa。
9.同一幕墙工程应采用同一品牌的单、双组分硅酮结构胶,并有保质年限的质保书、相容性可配套使用报告。用于石材幕墙的胶还应有无污染的试验报告和供方提供试验报告。